  华鼎伟业 等级: 新手  论坛积分: 22分 发帖数: 10帖 财富: 10ZMB 第1

随着国家节能减排工作的全面推行,在中国照明领域涌现了大量的节能照明光源,如LED、无极灯等各种新产品.但由于其光效低,价格高等因素的严重制约,在目前的市场与经济环境下,LED、无极灯等各种新产品取代现在普遍使用的高压钠灯、金卤灯,难度较大.但是随着电子技术的发展,在照明领域采用电子镇流器取代传统的电感式镇流器成为可能,且节电效果非常明显,可达30%以上,而价格却变化不大,更兼安装费用低、寿命长、体积小、电压范围宽等特点,更适合我国的国情,具有很好的推广价值.
顺应科技发展的趋势,山东华鼎伟业能源科技有限公司自主研发生产的海升牌电子镇流器,与电感式镇流器比较表现了多方面的优势.现在就简单的分析一下海升牌电子镇流器与传统电感镇流器的特性区别以及其优越的经济性.
海升电子镇流器的产品特性:
一、提高用电质量、省电节能
    目前电网随着大量的不规范电子设备的接入,使得电网波形产生明显畸变,由此降低了供电系统有效容量,容易对仪器产生干扰,使控制系统出现误动作,并对接入的电气设备及线路造成不容易分析出原因的安全隐患.!
    金卤灯电子镇流器(electronic metal halide ballast-electronic MH ballast)、钠灯电子镇流器(electronic ballast for sodium lamp)(以下简称:海升电子镇流器-HISUNE electronic ballast)由于采用先进的有源功率因数(power factor correction)矫正技术及电子滤波(electronics filter)措施,可使系统功率因数(power factor)大于99%,对电网几乎无影响,而传统电感镇流器功率因数只有50%左右,并对电网产生较大干扰.
    海升电子镇流器(electronic ballast)使得在相同的点灯功率时成倍地减少了线路电流,从而降低了整个供电线路的负荷与损耗.
    传统电感镇流器由于电磁工作特性以及材料成本等因素,会在铁心中产生明显的涡流——铁损,大电流通过线圈时产生明显的发热——铜损,大电流通过供电线路及变压器等设备时也会产生较高损耗,由此决定整体功耗较高.
    而电子镇流器(electronic ballast)工作在开关状态,自身功耗很小.实测表明,使用海升电子镇流器(electronic ballast),发光效率(efficiency)可提高10%,综合节能约达30%.
二、降低初装费用、节约运行开支
    使用海升电子镇流器(electronic ballast),电源供电电流不足电感镇流器点燃金卤灯的一半,仅为电感镇流器点燃钠灯的三分之一.
    使用电子镇流器(electronic ballast)点燃,因为其启动电流不足同功率电感镇流器的三分之一,启动电流是由小到大(而电感镇流器其启动电流是由大到小,一般是运行电流的三倍以上),因此,供电系统、电源线路、变压器等设备投入可降低一半之多.由于使用电子镇流器(electronic ballast)综合节能约30%,仅一年节约的电费也可收回购置电子镇流器(electronic ballast)的投资,同时还可以大大延长灯泡的使用寿命、成倍减少灯泡的采购成本及大量人工的维护费用,在明显提高照明质量的前提下,经济效益非常可观.
三、灯光稳定、提高照明质量
     在工频条件下使用的电感镇流器,因要消耗大量的钢材和铜材,不但笨重而且由于人眼的视觉特性,会产生闪烁感--频闪效应,并产生明显的蜂音.
    海升电子镇流器(electronic ballast)由于采用高频恒功率技术点燃灯泡,并克服了声频谐振这一世界难题,灯芯光柱呈均匀稳定的圆柱形,又消除了工频供电的频闪现象及噪音,不仅适合所有电感镇流器的使用场合,尤其对车间、体育场馆、车站、机场、路政、摄影等有运动目标的场所照明则更为有利.
四、电源适应范围宽、适合我国国情
我国普遍采用220V,50Hz 交流供电,但大多难于达到±10% 以内的指标.而昼夜变化超过±20% 的城镇不在少数,农村乡镇超差则更为严重.
高强度放电灯在配用电感镇流器时却对电源要求非常高,电压低于198V难以起辉,高于额定电压或频率降低,功率及损耗急剧增大,因此,电压及频率变化对灯泡及电感镇流器功率、损耗、及寿命影响非常大.
海升电子镇流器(electronic ballast)有良好的稳压功能,在电压160V~260V及频率40Hz~400Hz范围内输出功率及灯泡亮度基本保持恒定,即使电压低到70V灯泡也不会熄灭,这是任何电感镇流器所望尘莫及的.
海升电子镇流器(electronic ballast)体积小、重量轻、外型美、噪音小、温升低、功能全、性能优, 其“绿色环保”性能,对人类可持续性发展有着重大的现实意义和深远的历史意义;它在明显提高照明质量时,又能降低运行费用; 既有显著的经济效应,又有良好的社会效应.高强度放电灯海升电子镇流器(electronic HID ballast-high intensity discharge electronic ballast),必将成为电感镇流器更新换代的主流产品,是一种非常经济实用的镇流器.
五、灯泡启动快、寿命长
    配用电感镇流器时还需附加触发器才能将灯泡启动点燃,电压稍低则难以启动并容易损坏灯泡,即使在正常电压下灯泡启动过程也要8~10 分钟才能达到正常亮度.如果超过额定电压,灯泡功率会大增(例如250w高强度放电灯在电压250v时,功率会达到350w),寿命将急剧缩短.而灯泡标注的寿命是在额定电压±2% 的条件下才相符,因此在目前国内外一般供电条件下,通常灯泡实际使用寿命只能达到标称寿命的三分之一左右.一般大都市的主街道等重要场所,平均约半年到一年就得将电感镇流器及灯泡成批更换.
海升电子镇流器(electronic ballast)不再需要外配附件,在电压160V~260V范围内灯泡只需电感镇流器约三分之一的启动时间就能达到正常亮度,此时在恒功率及欠功率条件下使用,灯电流波峰比:≤1.4,灯泡寿命将大大延长,加上电感镇流器不能点燃的灯泡中有些仍可继续使用,灯泡综合寿命会延长1.5~2.5倍.
六、多项保护功能、安全可靠
   配用电感镇流器长时间启动困难容易损坏灯泡;如果灯泡长时间开路或短路,也会对触发器及镇流器造成损害,而且容易出现飞弧现象或线圈烧焦而引发事故,其它保护功能亦无.
  海升电子镇流器配备多项保护功能,如短路保护、开路(无灯)保护、过压保护、欠压保护、过流保护等,使用安全.海升电子镇流器采用缓启动技术,减小了冲击电流,而且每次引燃能量很小,持续时间很短,此时静态功耗仅约1瓦, 即使较长时间短路或开路也无妨,对于其它镇流器一般是无法承受的.
七、安装简单、使用方便
  海升电子镇流器(electronic ballast)采用铝合金密封壳体,小巧美观轻便,无须外罩,室内外都可直接安装使用.以出线朝下竖直安装为宜.接线不分极性,输入端两根线接电源,输出端两根线接灯泡,可使用0.5~0.75 平方毫米塑料绞线(应同时满足安装规范要求).采用独特启动方案,传输距离可达15米.
八、注意事项及其它
  海升电子镇流器(electronic ballast)的外壳,同时具有散热功能,周围应留有适当的散热空间,环境温度-30℃~+40℃,储存温度-40℃~+90℃.输出线间及对地之间,启动时有上千伏电压,应保持良好的绝缘.输入线宜串入约为额定电流 3~5倍的保险或自动开关.镇流器如有损坏,不能自行打开,应到供应商处更换或由供应商返厂保修.镇流器(electronic ballast)自身有触发功能,不能再配接触发器或使用内部有触发器的灯泡.使用的灯泡类型和功率,应与镇流器相匹配.
与电感镇流器相比较:
•克服了电感镇流器多消耗的30%以上的有功电能.
•克服了电感镇流器因功率因数低带来的60%以上的无功损耗(即线损).
•克服了电感镇流器由于频闪引起的灯光不稳定给工作中眼部带来的刺激、疲劳.
•克服了电感镇流器产生的电磁传导干扰对电网环境的污染.
•克服了电感镇流器产生的交流嗡声对环境的污染.
•克服了有些触发器脉冲高压过高对灯泡及镇流器寿命的危害.
•克服了电感镇流器启动电流大于工作电流使灯泡寿命缩短的弊端.
•克服了灯开路,灯短路易损坏镇流器的弊病.
•克服了电感镇流器安装复杂,工作量过高的麻烦.
•克服了电感镇流器因功率因数低工作电流大,安装时使用线径要大3-4倍造成的工程造价过高的负担.
投资经济性分析:
通过在某区次干道,1000盏8-10M路灯的试验可知,在满足照度、均匀度的前提下,电感式高压钠灯与电子式高压钠灯照明工程灯具方案费用对比表如下所示:
费用比较 数量 高压钠灯250W
(电感镇流器) 250W  HID光源或高压钠灯
(电子镇流器)
单价 合价(万元) 单价 合价(万元)
灯具费用 1000套 400元/套 250W 40 800元/套 250W 80
变压器费用 17套 4.2万元/100KW 71.4 3.2万元/50KW 54.4
电缆费用 30000米 65元/米  25m㎡ 195 21元/米  10 m㎡ 63
电缆费用 5100米 150元/米  70 m㎡ 76.5 110元/米  50 m㎡ 56.1
灯杆 1000 2800 280 2800 280
建设期
费用合计 662.9 533.4
单价 数量 合价 数量 合价
更换维护
费用 1000盏 200元/盏,灯具损坏、人工、机械费用(灯具使用周期1年) 20万元/年;
100元/盏,灯具损坏、人
工、机械费用(灯具
使用周期3.3年) 10万元/年

电费(每天10小时) 0.8元/度 0.3kw×365天
                            ×10×1000盏=1095000度 87.6万元/年
                  0.26kw×365天×10
                         ×1000盏=949000度 75.92万元/年

1年运行
费用合计 107.6万元 85.92万元
5年期
总费用 1200.9万元 963万元
注:符合国家城市道路设计标准CJJ45-91,Ⅲ级次干路照明要求:平均照度≥8LX;均匀度0.35
1、 HID、灯具为绿色环保产品,具有光辐射小、光效高的特点;
2、 相比高压钠灯,HID的色温可以调节,显示性好,颜色接近自然色;
3、 HID的性价比最高,五年累计节省近250万元费用,非常经济!

投资效益分析:若以5年标准计算(费用计算单位:万元)
1. 建设期投资:
电感式高压钠灯费用合计:40+71.4+195+76.5+280=662.9万元;
电子式高压钠灯费用合计:80+54.4+63+56.1+280=533.4万元;
2. 更换维修费用:
电感式高压钠灯:1年维修费用为:20万元;5年维修费用:100万元;
电子式高压钠灯:1年维修费用为:10万元;5年维修费用:50万元;
3. 电费(每天10小时,电费统一按0.8元/度计)
电感式高压钠灯5年电费:0.3kw×365天×10×1000盏=1095000度,
                        1095000×0.8×5=438万;
电子式高压钠灯5年电费:0.26kw×365天×10×1000盏=949000度;
                         949000×0.8×5=379.6万元
4、 5年总费用对比:
电感式高压钠灯5年总费用:662.9+100+438=1200.9万元;
电子式高压钠灯5年总费用:533.4+50+379.6=963万元;


5、 结论:
①建设期投资,电子式较电感式节省费用:662.9-533.4=129.5万元;
②更换费用,电子式较电感式每年节省费用:20-10=10万元,
5年合计50万元
③电费,电子式较电感式每年节省费用:87.6-75.92=11.68万元,
5年合计58.4万元
④投资使用5年,在满足各项使用要求的前提下,
电子式较电感式可节约费用为:129.5+50+58.4=237.9万元.

纵观欧美、日本等发达国家的市政、商业、工矿照明市场,电子镇流器已进入快速普及阶段.目前,中国在家用照明市场,电子镇流器替代电感镇流器已成为共识,而在市政工程领域,目前在全国99%以上的路灯、厂矿照明依然还在使用笨重、耗能、落后的电感镇流器,随着科技的进步,电子镇流器替代电感镇流器是必然的发展趋势.电子镇流器较电感镇流器可以大大减少电能的浪费,而且降低了铜、铝等贵重金属的的大量消耗.因此,电子镇流器的推广不仅具有巨大的经济效益,而且具有极大的社会效益.