酒店应急电源为什么不能用节能灯?

   酒店客房走廊上装有部分廊灯是有备用应急电源的,它在市电停电时候自动转换成用应急电源供电,问题是我们廊灯采用节能灯时,在停电转换成应急电源时会把应急电源的线路板烧坏,请问哪位兄弟有没有办法让采用节能灯做走廊灯而不会烧坏应急电源呢?谢谢

回复第1帖 编辑 好评(0) 差评(0) 举报
 
  天津岛. 等级: 学徒  论坛积分: 18分 发帖数: 8帖 财富: 90ZMB 第2

会烧坏吗?我还没有试过.但我觉得,是否首先考虑节能灯和应急电源的质量呢?特别是应急电源,它的职责首先就是起到应急的功能,它的制造规范和检验规范并没有对所使用的光源有限制.因此,我觉得应该首先考虑它的质量的问题.

回复第2帖 编辑 好评(0) 差评(0) 举报
 
  micky 等级: 技工  论坛积分: 106分 发帖数: 39帖 财富: 142ZMB 第3

给节能灯加上电容做线路补偿,试试看.

回复第3帖 编辑 好评(0) 差评(0) 举报
 
  easen 等级: 新手  论坛积分: 84分 发帖数: 36帖 财富: 40ZMB 第4

注意:
            1、火线、零线  与  备用电源系统的+-极在切换时和切换后应该彻底断开.

            2、另外备用电源功率应该足够.

           节能灯内部有整流、滤波电路,同时起动时冲击电流较大.采用延时分批启动试试.或者先拆除一半节能灯试试...

回复第4帖 编辑 好评(0) 差评(0) 举报
 